我住小区5楼(该楼共6层),新小区,楼上的人于去年开始装修,并于今年7月底入住。
可是从十月中旬开始,我的卫生间与厨房链接横梁处就开始渗水,并持续到现在。期间本人装修公司、楼上装修公司、物业师傅三方也在一起讨论,但没有得出一致原因,只猜测有几种可能性。楼上近期也把淋浴房敲开,等了十几天干透,但还是漏。因楼上已全部装修好,敲开一点点找损失也较大,所以想问问怎么才能找到原因?

回复

使用道具 举报

5669

主题

7904

帖子

2万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
23473
发表于 2018-12-12 16:52:31 | 显示全部楼层 | 来自山东
看漏水是干净的还是脏的,如果是干净的,很可能是进水管有渗漏。建议先打压,看压力有没有变化。这个水电工会做的,最好请当时做水电的师傅过来,他最清楚水管的走向。
回复 收起回复
B Color Smilies
还可输入 个字符
回复

使用道具 举报

10

主题

604

帖子

5940

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5940
发表于 2018-12-12 17:01:08 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自山东
心有倩倩结 发表于 2018-12-12 16:52
看漏水是干净的还是脏的,如果是干净的,很可能是进水管有渗漏。建议先打压,看压力有没有变化。这个水电工 ...

倩倩还会这个
来自: Android客户端
回复 收起回复
B Color Smilies
还可输入 个字符
回复

使用道具 举报

45

主题

9743

帖子

2万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
24370
发表于 2018-12-12 17:32:34 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自山东
估计是卫生间上翻防水层坏了,看着这个地方漏   还不知道是从哪串过来的水呢
来自: iPhone客户端
回复 收起回复
B Color Smilies
还可输入 个字符
回复

使用道具 举报

5669

主题

7904

帖子

2万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
23473
发表于 2018-12-12 17:35:28 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自山东

:lol:lol
来自: Android客户端
回复 收起回复
B Color Smilies
还可输入 个字符
回复

使用道具 举报

4

主题

1355

帖子

3110

积分

禁止发言

积分
3110
发表于 2018-12-12 18:50:15 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自山东
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 收起回复
B Color Smilies
还可输入 个字符
回复

使用道具 举报

162

主题

3335

帖子

8972

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
8972
发表于 2018-12-12 19:14:47 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自山东
应该他上面是地暖,有可能地暖漏水
来自: Android客户端
回复 收起回复
B Color Smilies
还可输入 个字符
回复

使用道具 举报

537

主题

3万

帖子

7万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
75366
发表于 2018-12-12 23:44:39 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自山东
有可能是楼上左右邻居家漏水串过来的
来自: Android客户端
回复 收起回复
B Color Smilies
还可输入 个字符
回复

使用道具 举报

30

主题

867

帖子

5516

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5516
发表于 2018-12-13 01:19:30 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自山东
前段时间我就遇到过,最后是穿太阳能的室内管滴水
来自: iPhone客户端
回复 收起回复
B Color Smilies
还可输入 个字符
回复

使用道具 举报

44

主题

3401

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
11821
发表于 2018-12-13 03:08:55 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自山东
心有倩倩结 发表于 2018-12-12 16:52
看漏水是干净的还是脏的,如果是干净的,很可能是进水管有渗漏。建议先打压,看压力有没有变化。这个水电工 ...

还是专家?
来自: Android客户端
回复 收起回复
B Color Smilies
还可输入 个字符
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

侵权举报:本页面所涉内容为用户发表并上传,相应的法律责任由用户自行承担;本网站仅提供存储服务;如存在侵权问题,请权利人与本网站联系删除!联系邮箱:35457311@qq.com

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大章丘网 ( 鲁ICP备14015877号-1 )

GMT+8, 2024-12-12 22:13 , Processed in 0.036311 second(s), 12 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表